Masalah Wiring Rumah

hery

Freshie
Messages
23
Joined
Mar 22, 2009
Messages
23
Reaction score
1
Points
8
salam nak tanya skit kepada yang boleh membantu,
saya baru memasukki rumah yang dibeli pada jan 01, 2017, masalah yang saya hadapi ialah apabila saya cuba pasang lampu di tingkat atas kesemua nya tidak menyala. Tetapi bila pasang di ruang bawah semuanya ok.

boleh saya tahu adakah sebab saya drill terkena wire live? sekiranya ya, bagaimana hendak mengetahuinya/ menjejaki? mohon bantuan/pendapat para warga CG. terima kasih :((:((
 
rumah 2 tingkat ?
Ada 2 DB agaknya . cuba cari DB yang ke2.
 
soket ok?cer pki test pen tgk
 
kalau drill kabel live mungkin dah meletup tu..cuba trace live ata tak kat DB no 2..
 
1- check supply ada kt soket lampu/plug tingkat atas.
2- jika tiada check supply kat DB
3- jika supply DB ada besar kemungkinan wiring x betul
 
rumah 2 tingkat ?
Ada 2 DB agaknya . cuba cari DB yang ke2.

DB yang kedua? dkt atas x da tuan, selalunya atau dia sorok tempat lain.
bila check dkt point pakai test pen. ada letrik.
 
soket ok?cer pki test pen tgk
soket semua ok, da check pakai test pen. semua point menyala. tp bila pasang lampu semuanya x ok. ada jiran tu ckp kena pasang semua lampu. baru route dia akan on. boleh ke mcm tu?
 
Buka suis tu, try tengok supply..
Mcm TT kata ada elektrik klu pakai test pen.
So, letrik sampai x kat lampu tu..
Kalau semua ada, maksudnya kabel neutral tuan ada
masalah.
Lg satu takut neutral terapung, so berkemungkinan,
wayar neutral pun ada letrik sekali..
Yg tuan drill, kena kabel tu area mana?
Jarang pulak umah 2 tingkat x ada dua DB kalau
ikut zaman sekarang ni..
 
ada panggil wireman haritu. dia check pakai meter dia kata wiring mcm luka kes saya drill nak tebuk lubang utk langsir. dia mintak upah 1k++. terima kasih nanti saya balik saya try check lagi
 
soket semua ok, da check pakai test pen. semua point menyala. tp bila pasang lampu semuanya x ok. ada jiran tu ckp kena pasang semua lampu. baru route dia akan on. boleh ke mcm tu?

Maksud saya buka suis bukan switch on suis..
Buka case suis n check supply di terminal suis tu..
Then baru bawa ke lampu utk check supply..
Sebab kadang2 bila ada supply di suis, bila check di lampu,
tiba2 x ada supply..
Maksudnya ada masalah termination cable or kabel,
Supply tu sendiri dah rosak..
Satu lg, mcm saya ckp b4 ni, berkemungkinan tuan
ada masalah float neutral..
Maksudnya neutral cable ada terputus dr DB or dari punca
terminal yg lain..
 